工业空调指的是为工业产品生产过程或工业工艺设备的可靠运行提供环境温度、湿度、洁净度保障的空调设备。如为保障电气控制室内设备正常运行而使用的恒温恒湿空调机、炼钢车间移动式桥式起重机中使用的高温环境特种空调机、肉制品加工车间使用的低温单元式空调机等等,均属于工业空调范畴。
工业空调
    在工业空调制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,制冷循环过程中,高温高压冷媒在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂,显然在整个系统设计中冷凝器的设计选型至关重要,下面我们一起来浅谈一下直膨式工业空调风冷冷凝器是如何选型的。
    风冷冷凝器选型计算主要参考载体房间的规格参数以及所选用的制冷机组大小等因素,冷凝器型号除根据冷凝器厂家提供样本选型外还需参考工程经验进行计算,以下为上海众有实业有限公司的技术员整理冷凝器计算经验总结给广大用户供参考。
冷凝器外观设计
    如冷库用直膨式空调机组冷凝器计算参考:库高2.5~3米时对库温在零下五度至五度的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积比为2:1~4:1,蒸发器冷风机组的热流通量约为100~150kcal/h.㎡。(传热系数k取10,温差取10时每平米冷风机组配80~120立方的风量)。在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0。25~0。3m/s,冷风机组蒸发面积与库房面积之比为1:1~1。8:1。冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1。5倍(冷凝器负荷系数)。积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h.该库冷例如:库体占地面积为80m2,高度为3m,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h,冷凝器热负荷为37200kcal/h,采用72(21600w/台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。
    一般冷量参考公式:压缩机冷量+压缩机电功率×1.1=过冷冷凝机组冷量。
    以上是上海众有对冷凝器选型方面的浅论,如有纰漏,欢迎读者指正。良好的思想碰撞是促进行业发展的调味品。
    工业空调是一个系统化的方案,除了冷凝器、压缩机等重要配件外,其实还有大大小小上千个小器件,这些器件的选择也是极其重要的。我们都惊叹德国的工匠精神,其精髓就是每一个细节都精雕细琢,每一处都认真、专注的对待,慢工出细活,成就了工业史上的榜样。



------------文章来源:慧聪暖通制冷网

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
把本文推荐给朋友或其他网站上,每次被点击增加您在本站积分:3经验值 1贡献币
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
QQ|手机版|空压机网|压缩机网|龙8国际pt娱乐平台动力压缩机网 ( 陕ICP备11012915号 陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.390480 second(s), 33 queries .
Discuz!X3.4 龙8国际pt娱乐平台动力专注中国空压机压缩机中央空调制冷技术 ©Comsenz Inc.; QQ:121五486九24,⑴群103696976
快速回复 返回顶部 返回列表